Search found 18 matches
- Sat May 26, 2012 10:30 pm
- Forum: Self Contained (Ar Central)
- Topic: troca de compressor
- Replies: 3
- Views: 61820
troca de compressor
Boa noite,gostaria de saber se é realmente possível substituir o compressor alternativo de um self de condensação a água por um compressor scroll apenas fazendo as adaptações necessárias e fazendo fazendo a regulagem na VET para conseguir o superaquecimento.
- Sat May 26, 2012 3:21 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Tubos de alumínio
- Replies: 4
- Views: 28550
Re: Tubos de alumínio
Obrigado,não só cuidado com corrosão mais também no que diz respeito a torque já que ele é bem mais macio.Desculpe perguntar mas as maiorias das respostas aos tópicos são dadas por (você ou Sr.) Alexandre desculpe perguntar mas vc é professor na área de refrigeração? Assim terei mais "segurança...
- Sat May 26, 2012 3:06 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: carga de refrigerante 410
- Replies: 4
- Views: 28391
Re: carga de refrigerante 410
Obrigado,esta informação não é passada por ninguém até mesmo porque são pouco os técnicos de refrigeração que fazem uso de todas as ferramentas necessárias para a execução de serviço de qualidade, são raros os que fazem vácuo já vi "técnicos"que apenas deixam o refrigerante passar pela tub...
- Fri May 25, 2012 9:57 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: carga de refrigerante 410
- Replies: 4
- Views: 28391
Re: carga de refrigerante 410
Obrigado,com relação a isto eu já tinha entendido mas e no caso de realização de serviço ou completar a carga de refrigerante,como seria feita esta carga já que normalmente a válvula esta na linha de sucção.
- Fri May 25, 2012 9:51 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Instalação está correta
- Replies: 2
- Views: 24216
Re: Instalação está correta
Com certeza foi uma instalação meia bomba,visto que o mínimo que ele precisava fazer era vácuo e aferir corrente e pressão de trabalho para ter certeza do funcionamento do equipamento.
- Fri May 25, 2012 9:38 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Tubos de alumínio
- Replies: 4
- Views: 28550
Re: Tubos de alumínio
Obrigado mas vc já fez alguma instalação com este tubo parece que vai desintegrar na mão mesmo assim, obrigado pelo link.
- Fri May 25, 2012 8:27 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Tubos de alumínio
- Replies: 4
- Views: 28550
Tubos de alumínio
Quem pode pode me explicar,se o tubo de alumínio e mais macio "fraco"que o de cobre como usar ele em instalação de split com novo refrigerante 410 visto que eles trabalham com pressão superior ao refrigerante 22?
- Fri May 25, 2012 8:22 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: carga de refrigerante 410
- Replies: 4
- Views: 28391
carga de refrigerante 410
Olá gostaria de tirar uma dúvida os novos equipamentos Split estão começando a utilizar o gás ecológico 410 no manual dos fabricantes diz para carregar o equipamento sempre com refrigerante na forma líquida.Pergunta este equipamento vem com válvula de serviço na linha de líquido, já que se não for d...