Page 1 of 1

carga de refrigerante 410

Posted: Fri May 25, 2012 8:22 pm
by Riva
Olá gostaria de tirar uma dúvida os novos equipamentos Split estão começando a utilizar o gás ecológico 410 no manual dos fabricantes diz para carregar o equipamento sempre com refrigerante na forma líquida.Pergunta este equipamento vem com válvula de serviço na linha de líquido, já que se não for desta forma o refrigerante terá sua propriedade modificada.

Re: carga de refrigerante 410

Posted: Fri May 25, 2012 9:50 pm
by Leonardo Alves
Boa Noite Riva,

Os equipamentos de pequenas capacidades de 9.000 a 22.000 que utilizam R-410a não possuem válvula de serviço na linha de liquido. O fabricante recomenda colocar o fluído refrigerante na forma líquida pela sucção com o equipamento desligado se baseando na quantidade de gás pelo peso.

Segue o link com o manual de um equipamento que utiliza o R-410a, no manual está muito bem explicado a quantidade de refrigerante que é necessário para o bom funcionamento do equipamento.http://www.springer.com.br/Download/275-2-3

Re: carga de refrigerante 410

Posted: Fri May 25, 2012 9:57 pm
by Riva
Obrigado,com relação a isto eu já tinha entendido mas e no caso de realização de serviço ou completar a carga de refrigerante,como seria feita esta carga já que normalmente a válvula esta na linha de sucção.

Re: carga de refrigerante 410

Posted: Sat May 26, 2012 1:00 pm
by Leonardo Alves
Bom Dia Riva,

Para completar a carga de R-410a o senhor deve fazer o superaquecimento e ir colocando gás aos poucos (abre e fecha rápido a garrafa de cabeça para baixo) ou através de um capilar.

Abraço

Re: carga de refrigerante 410

Posted: Sat May 26, 2012 3:06 pm
by Riva
Obrigado,esta informação não é passada por ninguém até mesmo porque são pouco os técnicos de refrigeração que fazem uso de todas as ferramentas necessárias para a execução de serviço de qualidade, são raros os que fazem vácuo já vi "técnicos"que apenas deixam o refrigerante passar pela tubulação até sair na válvula de serviço, o importante é produção depois ver oque conseguem "ajeitar".Já que deve ser colocado refrigerante na forma líquida deveria ter válvula de serviço na linha de liquido não perece conflitante a teoria com a prática principalmente para que já tem conhecimento teórico.Obrigado.