Search found 34 matches
- Sat Jan 28, 2012 6:18 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Manutenção
- Replies: 2
- Views: 24621
Re: Manutenção
Boa tarde Sr. Pablo, Caso o compressor esteje ligando normalmente, mas o ventilador da unidade condensadora não ligue, verifique a ligação elétrica na unidade condensadora, o ventilador da condensadora e o compressor devem funcionar sempre juntos, não deixe o compressor funcionar se o ventilador não...
- Wed Jan 25, 2012 11:26 am
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: split marca brize
- Replies: 2
- Views: 24974
Re: split marca brize
Bom Dia Sr. Luciano, Esse split Brize é da Komeco, hoje esse split é vendido como Komeco Brize. Confira no link http://www.komeco.com.br/?c=produtos_condicionadores&m=exibir&id=52 . Segue algumas assistências técnicas no Rio De Janeiro: Engenho Novo: (21) 2229-4678 Tijuca: (21) 2295-4756 Vil...
- Thu Oct 27, 2011 10:21 pm
- Forum: Refrigeração Doméstica
- Topic: Geladeira
- Replies: 3
- Views: 17537
Re: Geladeira
Provavelmente há excesso de refrigerante (gás) na sua geladeira.
Retire refrigerante aos poucos.
Retire refrigerante aos poucos.
- Fri Oct 14, 2011 2:03 pm
- Forum: Condicionadores de Ar Split
- Topic: Instaladores de Split
- Replies: 5
- Views: 31893
Instaladores de Split
Observando que muitas pessoas têm muita dificuldade em achar um Mecânico de Refrigeração de Split, esse tópico foi criado com o intuito de fazer a ligação entre os Mecânicos de Refrigeração e os clientes interessados em instalar e/ou fazer manutenção preventiva e corretiva em seus aparelhos. Mecânic...